MPPT câu hỏi, xin hãy xem

T

TekUT

Guest
Hi all,
Tôi biết rằng đối với một hệ thống PV bộ chuyển đổi gắn vào các tế bào năng lượng mặt trời phải có một chiến lược kiểm soát MPPT để lấy quyền lực tối đa có sẵn từ các tế bào, nhưng tôi đã là một vấn đề khi tôi nghĩ rằng các công cụ chuyển đổi cùng có để phù hợp với sản lượng điện áp với điện áp pin dự phòng.
Vì vậy, ví dụ, giả sử có một tế bào năng lượng mặt trời khoảng 17,3 V tại điểm công suất tối đa và bạn muốn sử dụng nó để sạc pin axít chì của 12 V nằm trên đầu ra của một công cụ chuyển đổi phù hợp.
Từ một điểm hiệu quả của xem, tất nhiên, chúng tôi đã sử dụng một chuyển đổi DC-DC converter, phù hợp với topo có thể là Buck (bước xuống) vì điện áp đầu ra sẽ thấp hơn một đầu vào.
Tại thời điểm này tôi đã là một câu hỏi; giá trị sản lượng điện áp nên được quy định nhằm đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật pin, sau đó không vượt quá 14,3 V (hoàn toàn miễn phí), còn tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể trông đợi một sự biến đổi điện áp đầu ra của pin phụ thuộc vào bang phí có thể được giữa 11,5 V và 14,3 V.
Cùng lúc đó tôi đã sử dụng một chu kỳ thuế có thể đạt được điểm tối đa cho quyền lực của tế bào năng lượng mặt trời, để làm điều này tôi đã đọc các tế bào hiện tại và điện áp và sau đó thực hiện các phép nhân để tính toán năng lượng chiết xuất từ các tế bào.Giới thiệu về kiểm soát MPPT Tôi có thể sử dụng các thuật toán biết P & O và thực hiện các nhiệm vụ-chu kỳ thay đổi để đạt được các điều kiện của quyền lực tối đa.
Vâng, nhưng tôi cũng có một hạn chế về pin mà là ở phía đầu ra công cụ chuyển đổi.
Sau đây là câu hỏi của tôi, về phía pin mặt trời (chuyển đổi đầu vào) là rõ ràng những gì tôi đã làm để thiết lập các nhiệm vụ phải chu kỳ để đạt được điểm tối đa năng (MPPT thuật toán), nhưng tôi cũng sẽ được đảm bảo rằng các chu kỳ thuế giá trị gia tăng là hợp lệ liên quan đến điện áp pin (để không sạt hơi nhiều quá pin).
Từ điểm này sau đó tôi có thể chỉ cần thực hiện các thuật toán MPPT và tắt bộ chuyển đổi khi chu kỳ thuế trên các điểm công suất tối đa vượt quá điện áp đầu ra tối đa cho pin hoặc tôi đã thực hiện một chu trình giảm thuế để đáp ứng tối đa điện áp pin (tất nhiên trong tình hình chuyển đổi này sẽ làm việc ở bên ngoài các điểm công suất tối đa).
Thế nào là suy nghĩ của bạn về câu hỏi này, bạn có thể vui lòng đánh giá một chút quanh câu hỏi này?

Cảm ơn trước cho tất cả mọi người rằng có một số thời gian cho các câu hỏi của tôi.
Pow

 
Sạc pin có thể được thực hiện trong nhiều giai đoạn.Tất cả phụ thuộc vào hệ thống.

Trong một ứng dụng năng lượng mặt trời, đó là thích hợp hơn để sử dụng một thuật toán thress giai đoạn: đầu tiên làm một tính số lượng lớn, đó là bơm tối đa hiện tại cho đến khi điện áp pin đạt khoảng 14.4V (ở 20C).Đây là giai đoạn 1.Sau đó, điện áp duy trì ở mức này cho đến hiện tại vào mức độ pin ra, có nghĩa là nó không còn giọt.Đây là giai đoạn thứ hai.Giai đoạn thứ ba là việc duy trì pin ở điện áp thả nổi, mà là về 13.8V (ở 20C).

Vì vậy, khi bạn có thể nhìn thấy, nó làm cho tinh thần để được sử dụng các thuật toán MPPT trong giai đoạn đầu tiên, nơi bạn nên tiêm càng nhiều hiện nay vào pin càng tốt.Sau đó, khi bạn lưu ý, bạn không còn có thể sử dụng MPPT, kể từ khi điện áp đầu ra sẽ dictate nhiệm vụ-chu kỳ.

Tuy nhiên, có thể có tình huống mà tải trên pin là nặng để nó làm cho cảm giác sử dụng MPPT, để chắc chắn rằng bạn cung cấp nhiều nhất hiện nay để pin / tải kết hợp.Vì vậy, nó thực sự là vấn đề bao nhiêu hiện hành là cần thiết ở đầu ra của chuyển đổi này.Tại tải nhẹ bạn không thể sử dụng MPPT, với tải nặng hơn, bạn nên.
Tôi sẽ làm cho rằng quyết định dựa trên khả năng duy trì điện áp đầu ra mong muốn: nếu điện áp đầu ra là ở cấp bộ, sau đó bạn không cần phải làm MPPT.Nếu điện áp đầu ra là dưới mức mong muốn, sau đó tải nặng và hiện tại là tối đa là cần thiết từ các công cụ chuyển đổi của bạn, để chuyển sang MPPT.

 
@ VVV

Cảm ơn bạn đã trả lời của bạn, tốt, sự nghi ngờ của tôi đã về làm thế nào để giảm nhẹ MPPT yêu cầu hai bên đầu vào của chuyển đổi và áp pin ở phía đầu ra.
Từ trả lời của bạn một số điều của tôi được xác nhận sau đó không phải tất cả các thời gian MPPT được sử dụng để sạc pin, tất nhiên tôi đã loại bỏ các chiến lược điều khiển MPPT khi pin đã được đầy đủ tính phí.
Lúc bây giờ tôi đã có một câu hỏi liên quan đến hành vi thoáng qua của các công cụ chuyển đổi, hãy để tôi giả sử các công cụ chuyển đổi làm việc trên MPPT ở phía đầu vào của DC-DC converter, sau đó bây giờ giả sử có một pin với một điện áp bằng 12 V. Cũng giả sử rằng thuế giá trị chu kỳ nhân với điện thế tế bào tại điểm công suất tối đa là khác với điện áp battary, ví dụ như điện áp lý thuyết bằng 13 V. Trong kịch bản này tôi đã có một bộ chuyển đổi điện áp đầu ra lý thuyết của 13 V và pin với 12 V sau đó như là kết quả cuối cùng tôi có thể trông đợi một cao hiện nay chảy trough pin vì không đáp ứng các điều kiện trạng thái ổn định cho chuyển đổi này.Trong tình hình này, thoáng qua hành vi, tôi cũng xem xét các trough hiện tại pin và khi nó trên một số giá trị an toàn tách khỏi sự kiểm soát MPPT giai đoạn?Ông có thể cho tôi một số ý tưởng về nó?
Việc của tôi là rất khó làm cho một số lý luận với bộ chuyển đổi bằng cách sử dụng lý thuyết cổ điển, trong kịch bản này tôi đã ở phía đầu vào các tế bào năng lượng mặt trời cho nên được thúc đẩy để có được quyền lực tối đa, nhưng lúc này tình hình điện áp đầu ra từ năng lượng mặt trời tế bào nhân với thuế chu trình cần thiết để đạt được MPPT có thể không đáp ứng được điện áp pin thực tế đó, nếu điện áp đầu ra sẽ lớn hơn điện áp pin thực tế một số loại cao hiện nay nên kết quả từ đầu ra của việc chuyển đổi thành pin. ...Tôi phải không?Từ một điểm kiểm soát xem tải có thể được xem như một nguồn điện áp đó tôi đã để mất trong tài khoản đó điện áp đầu ra nên được giữ liên tục và sau đó thay đổi thuế chu kỳ nên thay đổi điện áp đầu vào accordling các tế bào năng lượng mặt trời đặc điểm IV.

Từ trên xem xét, tôi là tư duy chiến lược này để sử dụng thuật toán điều khiển:

- Đọc chuyển đổi điện áp đầu vào và hiện tại và tính toán suất đầu vào
- Tính thuế mới-Mùa thi từ các thuật toán P & O
- Đặt thuế mới-Cycle
- Kiểm tra xem điện áp đầu ra thấp hơn giá trị tối đa
Nếu có tôi có thể bước một lần nữa trough P & thuật toán O
nếu không thì nếu Võ lớn hơn Vomax tôi có thể làm giảm thuế chu kỳ hoặc
ngắt kết nối với bộ chuyển đổi từ pin dự phòng

có một số ý nghĩa?Xin cho tôi một số đề nghị?

Cảm ơn một lần nữa nếu bạn thời gian để trả lời.

Tiện đây
Pow

 
Theo tôi biết MPPT thường là đạt được bằng hơi khác nhau của chu kỳ xung quanh thuế giá trị trạng thái ổn định và đo năng lượng đầu vào.Nếu là trường công, sau đó bạn đang tiếp cận những đỉnh cao, khác bạn đang di chuyển ra khỏi nó.Vì vậy, bạn luôn luôn làm phiền của hệ thống này di chuyển-thấp "tần số" và luôn luôn tìm kiếm những giờ cao điểm theo cách này.

Giống như tôi đã nói, tôi nghĩ rằng bạn chỉ nên cố gắng giữ cho điện áp pin ở mức thiết lập, nói rằng điện áp phí bulkd.Nếu điều đó là không thể (batt điện áp thấp hơn các SetPoint) sau đó làm các thuật toán MPPT.Nếu điện áp pin là lúc SetPoint, sau đó không cần phải làm các thuật toán MPPT.

Đây là những gì tôi sẽ làm gì.

 