Làm thế nào để làm cho hệ thống đất?

J

jaz396

Guest
Hello guys,Tôi nghĩ rằng tôi có một vấn đề ESD trong hội thảo của tôi,

vì vậy tôi đã mua lại và các bảng mat strap và các công cụ chống ESD.
Nhưng vấn đề là những điều cần phải được kết nối với một đất!Tôi không có đất trong hệ thống điện tiện ích.
Bạn có thể sujest một cách đơn giản để làm cho hệ thống grounding?cảm ơn bạn.
jaz
 
Tôi nghĩ bạn có thể cần phải có đất để thoát ra khỏi đất của electron vào đất.Connectting các chasis cho trái đất có thể là một cách.

 
các ESD đất là một thực tế căn wheret bạn đang ở trên, nó không phải là liên quan đến đất
trên điện tử

 
Kết nối nó vào một đường ống kim loại hoặc các trung tâm sưởi ấm ống.

 
Những "thứ ba dây" trong mains kết nối của bạn là trái đất.Các ESD đất hiện không mang theo currents cao, do đó bất kỳ kích thước dây vào một căn stake bên ngoài cũng sẽ làm việc.Các vấn đề với kết nối với một ống kim loại nước này là bất kỳ sửa chữa sẽ sử dụng ống nhựa và chúng sẽ ăn ohmic đường dẫn đến trái đất.

 
Xin chào,
Thank you guys để được giúp đỡ,
đặc biệt là kiêu căng.
Tôi có cần phải barry đất vào trong đất?những gì sâu sắc?Tôi cần thêm muối hoặc coak (như một số người sujested)?
Trong hội thảo của tôi Tôi có một 2.5m (chiều cao) x 3m (chiều rộng) stack kim loại, đó là ý tưởng khôn ngoan để chỉ cần kết nối trái đất với nó?

Thanx.

 
The ground cho ESD hiện không mang theo currents cao và có thể cao, kháng chiến.Tất cả những gì bạn cần làm là sử dụng một đoạn ngắn hoặc một căn rod vuông của vật liệu bằng đồng chôn.Hiện tại không có nhu cầu đặc biệt xử lý đất trừ khi bạn sống trong một arid sa mạc.

 
, bạn có thể làm một ống sắt ở mặt đất và xung quanh ống
đi với nước muối (NaCl)
và nếu là đất cát để nước mỗi ngày

 
Quá trình mô tả của lvrf là cách để thực hiện đúng đất.
Bạn cũng có thể thêm than trong sáu lỗ chân với muối và nước.Sau đó mang lại cho ra một conductor vào primises thứ ba, và kết nối dây trung tính đến conductor.

 
Điều này áp dụng cho Hoa Kỳ (ít nhất):

Tại Hoa Kỳ, các bên thứ ba (màu trắng) là không dây đất là trung tính.as suggested by another post, without consulting a licensed electrician or registered professional engineer qualified in residential electrical systems registered in your state.

KHÔNG gắn việc ESD Dây TRONG BÊN THỨ BA Dây TRONG BẠN PANEL
như đề nghị đăng bài của người khác, mà không có sự tư vấn một Electrician hoặc cấp giấy phép đăng ký chất lượng kỹ sư chuyên nghiệp trong khu dân cư điện các hệ thống của bạn đăng ký tại tiểu bang.
using a 3/4" trade galvanized pipe or a 5/8" galvanized rod, or a 5/8" copper rod, all not less than 8-feet long, or a two square foot plate electrode at least 2-1/2 feet deep or a water pipe with a continuous 10 feet of it in the ground within 10 feet of the panel. Gas lines as grounds are expressly forbidden by the NEC.

Đối với mục đích thông tin, "Các quốc gia Mã số điện", bằng văn bản của các quốc gia chữa cháy Cơ quan Bảo vệ, đòi hỏi phải có trên ba hệ thống dây (mà nó là giả định bạn có từ khi bạn không có một kết nối đất trong bảng điều khiển), các trung tính conductor tháng năm cứ được với một địa phương grounding conductor không nhỏ hơn so với trung tính conductor nhập của bạn
bằng cách sử dụng một dịch vụ của bảng điều khiển
3 / 4 "thương mại galvanized ống hoặc một 5 / 8" galvanized rod, hoặc 5 / 8 "rod đồng,
tất cả đều không nhỏ hơn 8 -- chân dài, hoặc một hai chân vuông tấm điện ít nhất 2-1/2 feet sâu hoặc một ống dẫn nước với một liên tục 10 feet của nó trong mặt đất trong vòng 10 feet của bảng điều khiển. dòng khí như những căn là rõ ràng cấm của NEC .
.

Đối với ESD ONLY, giữ nó đơn giản.Nếu bạn không thể được thiết lập một mức thấp impedance đất của gắn vào đường dây cung cấp nước (tại các mã nguồn của bạn ở bên ngoài nhà), chỉ sau đó thêm rods, ống, hoặc Electrodes.Nếu bạn để lại đầy đủ hơn trong dây của bạn ESD cống dây để kết nối với một rod, ống dẫn, hoặc điện, nếu cần thiết, sau đó bạn đã không lãng phí bất kỳ thời điểm nào.Chỉ có fool với đất
của hóa học hoặc thêm nước hàng ngày hoặc hàng than hoặc như là một cánh cuối cùng.Một lần nữa, giữ nó đơn giản.

Nếu bạn chọn để thêm về bất cứ điều gì khác hơn là ESD, sau đó reread đoạn đầu tiên.

 
Tôi không tin rằng điện tử 'người dân không biết đâu là mặt đất Terminal mains của họ cung cấp.Đây là điều cần thiết nếu bạn đang để kết nối / thay thế của bất kỳ một plug dụng.
Tất cả các mains cung cấp các hệ thống có một tập kết nối.Đối với hệ thống của Anh, nó là hàng đầu lỗ của ổ cắm, bên phải là sống (nóng) và còn lại là nutral.Mặt đất luôn luôn là khác với hai terminal khác.Để tránh bất kỳ tai nạn như vậy nó có kích thước và hình dạng trên plug-ổ cắm cặp rằng đó là bình thường không thể tìm một plug (3 terminal một) trong các sai lệch.

Để câu hỏi ngay bây giờ.Hiện có 2 phương pháp đơn giản để đất Cuốn của bạn:
1.Sử dụng các mains socket
của groound (Tôi xem xét đơn giản).
2.Sử dụng ống plumping của bạn như là một đất.

Chắc chắn là một số người khác đã đề nghị bạn có thể đặt một rod trong đất và sử dụng nó như là một đất, nhưng ...này thường là những gì của bạn cư trú
của người sử dụng cài đặt thiết bị điện như là một căn (trong một số trường hợp là một kết nối trực tiếp với công ty điện
của đất).Do đó, tôi điều đó là không cần thiết để thực hiện theo hình thức này.
Trong trường hợp bạn muốn làm theo nó, không cần phải tưới rot mỗi ngày hoặc tháng hoặc cái_gì.Cũng không có gì cần phải bỏ muối (NaCl).Lý do là, bạn chỉ cần loại bỏ cao voltages do tĩnh điện.Những voltages là của một magnitutes hiện tại rất thấp và rất cao chất lượng của các vun là không cần thiết.Chỉ cần tốt vun.(trừ khi bạn để lại trong một khô dessert)

 
Để Platonas,

Regretfully, bạn sẽ được thông báo kém.Bản gốc đăng bài (jaz 396) nói rằng mình hiện không có bảng điều khiển một đất.Apparently bạn quên rằng điều quan trọng thực tế.Thay vào đó, bạn chọn để insult anh ta (và những người khác) thay vì đọc bài của mình cẩn thận.Những người có khả năng có sẵn,
Hoa Kỳ năm 1960 nhà, trong đó không có căn; chỉ hots và neutrals. Các 120V tường sockets trong những nhà chỉ có hai kết nối, khoảng thời gian..

Thứ ba không có kết nối.Các trung tính có thể được upstream cứ một nơi nào đó, nhưng không có sự đảm bảo về điều đó.Hiện có hàng trăm ngàn nhà ở Hoa Kỳ mà không có căn và tôi đã thấy ở một số nhà voltages lên đến 30 Volts về trung tính đối với đất đất (bao gồm cả trang chủ cuối cùng của tôi!) Cho đến khi đúng earthed.

Đã có bạn đọc trước khi đăng bài của bạn (cũng của tôi), bạn đã có thể khám phá ra điều đó.Vì vậy, bạn insult tôi, cũng như.

Trong trường hợp liên quan đến lethal voltages, viết thư hồi đáp chỉ có thông tin hoặc bằng cấp chuyên môn.Hoãn cho đến các chuyên gia.

 
Có, golfbumb, bạn có absloutly phải, nhà tôi có hai kết nối chỉ là một trong những đường dây nóng và là trung tính.
Dù sao, tôi mới bắt đầu làm dây để hoạt động như một ESD đất, như hầu hết các đề nghị của bạn, và kết nối nó vào ống nước suply ra bên là nhà tôi.Bây giờ, có dễ dàng (và rẻ tiền) để kiểm tra rằng con đường đất, bởi vì tôi đã đọc nhiều bài viết về các nhu cầu về định kỳ đất đai da cổ tay và thử nghiệm.Tôi nghĩ rằng những trang thiết bị (đất đai da cổ tay & thử nghiệm) là tốn kém và tốt hơn được sử dụng trong phòng thí nghiệm IBM cũ của tôi không có trong keitchen (bây
giờ là hội thảo).

thanx

 
Tôi Xin lỗi mọi người,
Tôi không có nghĩa là bất cứ ai vào insult của văn bản nói trên, tôi sử dụng ngôn ngữ này chỉ để nhấn mạnh rằng nó là một chủ đề quen thuộc.
Ngoài ra, nó là lần đầu tiên tôi tâm là không có đất trong một căn nhà cài đặt, nó là cái gì đã biết đến tôi.Xin lỗi của tôi lại cho bất kỳ xấu commends tôi đã viết.
Kính trọng
P.

 