vi điều khiển và môi trường ồn ào ...

N

narbeh_rob

Guest
Hi tôi có một vấn đề trong dự án của tôi .... : Khóc: Tôi thiết kế một mạch sử dụng 7 relay và vi điều khiển Atmel 89c4051 (cũng 89s52) và uln2003 lái xe các rơle. Mạch này nên làm việc gần một bếp ga. Mọi thứ đều ok cho đến khi máy phát điện khí đốt nồi điện tia lửa kích hoạt để đốt khí ... Tại thời điểm hệ thống này trong bất thường (thiết lập lại, đình chỉ hoặc thay đổi chức năng hoặc chức năng không xác định ...) nhưng khi tôi đặt các hệ thống xa bếp ga nó hoạt động ... Có vẻ như điện từ được tạo ra với các máy phát tia lửa làm cho những rắc rối ... Có bất kỳ cơ thể được biết đến những gì đang xảy ra, và những gì tôi nên làm gì để ngăn chặn điều này?
 
Hãy thử để che chắn ít nhất bạn tinh thể do một mảnh kim loại nếu có một. Các mạch tinh thể luôn luôn là điểm yếu của bất kỳ hệ thống vi mô. Giữ cho ban sạch sẽ có thể giúp.
 
Hi, tôi đã thiết kế một hội đồng cho thế hệ điện áp 30kV bằng cách sử dụng một PIC. Tôi đã thực hiện một hội đồng quản trị với một máy bay mặt đất rắn. Thậm chí sau đó, khi có phát ra tia lửa, nếu tôi mang lại gần ngón tay của tôi để các vi sinh mà không cần chạm, EMF được sử dụng cặp vợ chồng vi mô và đặt lại nó. Quan trọng hơn, tôi đã có kèm theo toàn bộ PCB trong một hộp kim loại (lồng Faraday) với vmany lỗ nhỏ cho các dây, thay vì hole.There lớn là không có vấn đề sau này. Hy vọng điều này sẽ giúp
 
hi 1 - sử dụng lớn GND cho dự án của bạn 2 - hãy chắc chắn rằng rellay đã bỏ qua diode trong ciol của họ (sử dụng diode bỏ qua từ ULN) 3 - sử dụng bộ lọc trong việc cung cấp năng lượng của bạn: D
 