Làm thế nào để đo lường một dòng điện DC?

K

kieennx

Guest
Hi tất cả, tôi có ba giai đoạn sản xuất bộ chỉnh lưu thyristor DC phạm vi hiện hành từ 0 đến 50ADC ở đầu ra. Tôi có thể sử dụng nhiều phương pháp để có được những lỗi tối đa là 2%? Và họ là những gì? Cảm ơn rất nhiều.
 
Bạn có thể sử dụng biến áp hiện tại DC. Bạn có thể liên hệ với người bán thiết bị tự động hóa cho các cửa hàng của mình (Bây giờ tôi mất CT tên này DC.) Tốt may mắn.
 
Bạn có thể sử dụng một điện trở shunt và accorss điện áp đo lường nó. Cuộc kháng chiến cần được nhỏ 0.05Ω ví dụ và phải chịu được tối đa hiện tại. DrWhoF
 
Cảm ơn tất cả các bạn. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng HEDs sang trọng trong thiết kế của tôi. Trong phương pháp sử dụng điện trở shunt, điện áp thả là rất nhỏ (chỉ 25mV với R = 0,5 miliOhm và I = 50A). Vì vậy, các mạch đo đạc mang đến cho nó dao động từ 0 - 5V có vẻ là rất phức tạp + Nhà chính xác mong muốn. Ngoài ra, với phương pháp này, mạng mặt đất phải được kết nối với một đầu của điện trở shunt -> sẽ rất nguy hiểm! Có gợi ý nào? Trân trọng kính chào.
 